    電網公司近日推出《電網公司推廣新技術目錄(2017版)》?!峨娋W公司推廣新技術目錄(2017版)》以“普遍適用、影響重大”為原則總結提煉,在2014版基礎上由電網科技部會同相關部門、單位系統梳理電網技術發展需求和新技術工作成果。本文摘編分享配電與用電推廣新技術項目。

    《電網公司推廣新技術目錄(2017版)》配電與用電部分共13項:環保氣體絕緣金屬封閉開關設備、暫態錄波型故障指示器、配電自動化終端安全防護技術、配電自動化技術、節能型配電變壓器、智能配電臺區、分布式電源并網設備及系統、35kV 集成型變電站、互感器二次回路狀態檢測技術、復合材料橫擔、面向對象的用電信息數據交換協議、智能電能表軟件檢測技術、計量在線監測與智能診斷技術。

    環保氣體絕緣金屬封閉開關設備一、 技術原理與特點

    環保氣體絕緣金屬封閉開關設備是指采用環保氣體為主絕緣、真空滅弧、所有高壓帶電部件(進出線裝置除外)全部密閉在微正壓(≤0.04MPa)金屬箱體內、用少量固體絕緣材料作支撐、連續運行性不低于LCS2A、具備零表壓條件下正常開斷額定短路故障能力的金屬封閉開關設備。

    環保氣體絕緣金屬封閉開關設備按其應用功能可分為環網柜(RMU)和開關柜(充氣柜、C-GIS)兩大類,以干燥空氣、純N2或其它合成環保氣體為主絕緣,可以從根本上消除對SF6氣體的依賴,且制造成本與原SF6氣體絕緣金屬封閉開關設備相當。主要有歐式和日式兩種結構。歐式結構的氣箱采用薄金屬板焊接,制造工藝簡潔,能保障規模生產時產品質量的穩定性、一致性和運行的可靠性;日式結構采用厚金屬板焊接,體積大,防腐處理工藝落后,整機的機械聯鎖復雜。國內主要采用歐式結構,以干燥空氣或純N2為主絕緣的環保氣體。

    環保氣體絕緣金屬封閉開關設備相對于敞開式空氣絕緣金屬封閉開關設備,設備占地可減少50%以上,安全性可提高70%,耐受惡劣運行環境影響的能力提高90%以上,維護成本降低80%以上;相對于SF6氣體絕緣的金屬封閉開關設備,環保性可提高10000倍以上,安全性也顯著提高,設備LCC全生命周期成本有效降低,在生產和運行過程中不產生、排放任何可吸入顆粒物和有毒氣體及溫室氣體,***較高。

    二、 適用條件

    (1)對環保要求和供電可靠性要求高的地區;

    (2)運行環境惡劣的地區(沿海、潮濕、高熱、嚴寒、高海拔、具有腐蝕性化學氣體或污穢嚴重地區等);

    (3)偏遠、交通與運輸不便、不易巡視維護的地區;

    (4)額定電流630A及以下、開斷電流20kA及以下宜優先選用環保氣體金屬封閉環網柜;額定電流630A以上,開斷電流20kA以上,宜優先選用環保氣體金屬封閉開關柜。

    三、 推廣應用計劃

    2016~2018年,開始逐步加大應用,在新建和改造項目中環保氣體絕緣金屬封閉開關設備的應用量不低于新增總量的30%,年增幅不低于8%,大中城市負荷核心區和設備運環境嚴苛地區,可適當提高應用比例。2019~2021年,在新建和改造項目中環保氣體絕緣金封閉開關設備的應用量不低于新增總量的90%,大中城市負核心區和設備運行環境嚴苛地區,可適當提高應用比例。

    暫態錄波型故障指示器一、 技術原理與特點

    暫態錄波型故障指示器是安裝在配電線路上,監測線路運行參數,檢測和指示各類短路、接地故障,向配電主站上送監測信息和故障檢測數據的裝置。

    暫態錄波型故障指示器由采集單元和匯集單元組成,通過采集故障線路三相故障電流波形文件合成零序電流,根據三相合成零序電流暫態特征判斷故障區段,準確指示故障線路和故障點并發出故障報警指示(或信息)。具有短路和接地故障識別、故障遠傳報警、故障報警復位、防止負荷波動誤報警、帶電裝卸等基本功能,以及監測線路狀態信息、瞬時性故障和故障判斷、故障錄波等高級功能。

    與傳統故障指示器相比,暫態錄波型故障指示器能夠縮小故障判斷區域,縮短故障排除時間,避免傳統多次拉閘巡線尋找故障點,可為快速排除故障、恢復正常供電提供有力保障。

     二、 適用條件

    (1)暫態錄波型故障指示器宜用于瞬時故障多發線路,接地電阻1000Ω及以下的情況,需與配電主站配合使用;

    (2)適用于額定電壓6.6kV~35kV、額定頻率50Hz的三相交流配電架空線路;

    (3)不適用于常態低、空載線路。

    三、 推廣應用計劃

    2016~2018年,在公司范圍內部分單位試點應用。

    2019~2021年,在公司范圍內逐步加大應用。 

    配電自動化終端安全防護技術一、 技術原理與特點

    配電自動化終端安全防護技術是指通過在配電終端中內嵌一顆安全芯片,實現其與主站和現場運維終端通信鏈路保護、雙重身份認證、數據加密、數據完整性保護等信息安全防護的技術措施。

    配電終端利用內嵌的安全芯片,實現配電終端與配電主站之間基于國產非對稱密碼算法的雙向身份鑒別,對來源于配電主站的遠程參數設置和遠程升級指令采取安全鑒別和數據完整性驗證